Перейти к содержимому


Фотография

ВОДА!!!


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 118

#21 slivka

slivka

    Продвинутый пользователь

  • Жильцы дома
  • PipPipPip
  • 78 сообщений

Отправлено 13 October 2016 - 11:23

Написала жалобу в Шевченковское отдела Оболонского межрайонного управления в г. Киеве Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины. В понедельник у меня будут отбирать образцы воды. Поглядим, что и как.


  • Артур, VAV, Хатшепсут и еще 1 это нравится

#22 Farka

Farka

    Продвинутый пользователь

  • Жильцы дома
  • PipPipPip
  • 165 сообщений

Отправлено 14 October 2016 - 01:05

наш дом последний в цепи водоснабжения района

нет циркуляции

 

вся радость, налет, нарост и отложения в трубах района идет к нам в дом. вот результат - ву-аля.

 

для понимания вопроса необходимо брать пробы воды:

1-до входа в дом.

2 -на средних этажах.

 

Если они одинаковые, значит вопрос не в системе водоснабжения нашего дома.


  • Хатшепсут это нравится

#23 slivka

slivka

    Продвинутый пользователь

  • Жильцы дома
  • PipPipPip
  • 78 сообщений

Отправлено 14 October 2016 - 03:05

Будут брать на 1 и 19 этажах. 


  • Вячеслав это нравится

#24 Symbol

Symbol

    Продвинутый пользователь

  • Жильцы дома
  • PipPipPip
  • 732 сообщений

Отправлено 14 October 2016 - 11:16

Будут брать на 1 и 19 этажах.

Ярослава, спасибо большое за инициативу.

#25 _Рижанка_

_Рижанка_

    Продвинутый пользователь

  • Жильцы дома
  • PipPipPip
  • 480 сообщений

Отправлено 14 October 2016 - 11:32

+1000!
Спасибо!

#26 Мар'ян

Мар'ян

    Пользователь

  • Жильцы дома
  • PipPip
  • 16 сообщений

Отправлено 15 October 2016 - 23:21

Доброго дня, ось результати аналізу у 2-ій секції.

jWykEF.jpg


  • Артур и Malavit это нравится

#27 Артур

Артур

    Продвинутый пользователь

  • Жильцы дома
  • PipPipPip
  • 862 сообщений

Отправлено 16 October 2016 - 00:05

Дуже цікавий аналіз, жаль, що не має данних по хлору.

А так підтвердилось те, про що здогадувались: багато заліза (мабуть саме з цих самих труб) і багато грязі (продукт окислення цих труб результатом чого є підвищенна забарвленність і каламутність).

 

З.Ы. Доречі, а скільки років там нашій країні - Україні?

Адже з 12 параметрів, лише один затверджений Українським Урядом, а інші 11 затверджені рішенням Центрального комітету Комуністичної партії Радянського Союзу   :(  :(



#28 Артур

Артур

    Продвинутый пользователь

  • Жильцы дома
  • PipPipPip
  • 862 сообщений

Отправлено 16 October 2016 - 00:08

Теперь понятно, почему приходится в обратном ОСМОСе так часть менять картриджи и мембраны - грязь из-за низкого качества труб.

Но если трубы так быстро ржавеют, то они скоро протекут :(  :(  :(



#29 Valme

Valme

    Продвинутый пользователь

  • Жильцы дома
  • PipPipPip
  • 89 сообщений

Отправлено 16 October 2016 - 10:16

Теперь понятно, почему приходится в обратном ОСМОСе так часть менять картриджи и мембраны - грязь из-за низкого качества труб.

Но если трубы так быстро ржавеют, то они скоро протекут :(  :(  :(

Какое давление у вас на входе в ОСМОС?

У меня было чуть ниже 3 атм и из-за этого забивались часто картриджи. Через месяц после установки новых картриджей, вода в бак практически не набиралась.

Тоже грешил по началу на воду, но потом поставил повышающий насос и ОСМОС заработал как надо.



#30 Артур

Артур

    Продвинутый пользователь

  • Жильцы дома
  • PipPipPip
  • 862 сообщений

Отправлено 16 October 2016 - 13:10

 

Теперь понятно, почему приходится в обратном ОСМОСе так часть менять картриджи и мембраны - грязь из-за низкого качества труб.

Но если трубы так быстро ржавеют, то они скоро протекут :(  :(  :(

Какое давление у вас на входе в ОСМОС?

У меня было чуть ниже 3 атм и из-за этого забивались часто картриджи. Через месяц после установки новых картриджей, вода в бак практически не набиралась.

Тоже грешил по началу на воду, но потом поставил повышающий насос и ОСМОС заработал как надо.

Зачем Вам повышающий насос?

Давление в нашей сети очень даже нормальное и скачет до 5 , я регулирую его редуктором

3 атмосферы вполне нормально для ОСМОСа, больше 3,5 для ОСМОСа лучше не делать, так как это приведет к порче мембраны.

(в паспорте к ОСМОСу обычно рекомендуют давление в пределе от 2,5 до 3,5 атмосфер)

 

Картриджей у меня хватает на 3 месяца,а вот мембрана не прожила и года.

Вода грязная, смотрите причину в анализе Мар'яна


  • Хатшепсут это нравится

#31 Valme

Valme

    Продвинутый пользователь

  • Жильцы дома
  • PipPipPip
  • 89 сообщений

Отправлено 16 October 2016 - 17:16

 

 

Теперь понятно, почему приходится в обратном ОСМОСе так часть менять картриджи и мембраны - грязь из-за низкого качества труб.

Но если трубы так быстро ржавеют, то они скоро протекут :(  :(  :(

Какое давление у вас на входе в ОСМОС?

У меня было чуть ниже 3 атм и из-за этого забивались часто картриджи. Через месяц после установки новых картриджей, вода в бак практически не набиралась.

Тоже грешил по началу на воду, но потом поставил повышающий насос и ОСМОС заработал как надо.

Зачем Вам повышающий насос?

Давление в нашей сети очень даже нормальное и скачет до 5 , я регулирую его редуктором

3 атмосферы вполне нормально для ОСМОСа, больше 3,5 для ОСМОСа лучше не делать, так как это приведет к порче мембраны.

(в паспорте к ОСМОСу обычно рекомендуют давление в пределе от 2,5 до 3,5 атмосфер)

 

Картриджей у меня хватает на 3 месяца,а вот мембрана не прожила и года.

Вода грязная, смотрите причину в анализе Мар'яна

 

Давление у нас в разных стояках разное. У меня часто 2,8 атм. До 3 редко доходит.

Рекомендуемые 3,4 атм. это давление должно быть на входе в саму мембрану, т.е. после всех картриджей предварительной очистки. Картриджи загрязняются - давление на самой мембране падает до неприличия.

А максимальное рабочее давление, например, для мембран FilmTec производитель указывает как:

Maximum Operating Pressure: 300 psig (21 bar)

В общем у меня без насоса осмос просто не работал.

 

В анализе как раз таки причины для мембраны и не видно. Там нет показателей по хлору.



#32 Артур

Артур

    Продвинутый пользователь

  • Жильцы дома
  • PipPipPip
  • 862 сообщений

Отправлено 16 October 2016 - 17:34

Я также предпочитаю Filmtek TW30-1812-75G

По технологии она должна задерживает 96-99% органических и неорганических загрязнений, растворенных в воде величиной до 0,01 микрона.

Вот её и грязь из труб и убивает.


  • Хатшепсут это нравится

#33 Хатшепсут

Хатшепсут

    Продвинутый пользователь

  • Жильцы дома
  • PipPipPip
  • 387 сообщений

Отправлено 16 October 2016 - 17:47

Подскажите, а как понять, когда пора менять мембрану?



#34 Valme

Valme

    Продвинутый пользователь

  • Жильцы дома
  • PipPipPip
  • 89 сообщений

Отправлено 16 October 2016 - 18:13

Я также предпочитаю Filmtek TW30-1812-75G

По технологии она должна задерживает 96-99% органических и неорганических загрязнений, растворенных в воде величиной до 0,01 микрона.

Вот её и грязь из труб и убивает.

 

Глянул у себя в инструкции к системе обратного осмоса требования к воде:

 

pH                                                        6.5-8.5
Минерализация, мг/л                        <1500
Жесткость, мг-экв/л                           <10
Свободный хлор, мг/л                       <0,5
Железо, мг/л                                      <0,3
Марганец, мг/л                                  <0,1
Перманганатная окисляемость       <5

 

В анализе у нас чуть завышена "Перманганатная окисляемость" и по хлору не понятно. А так все остальное для осмоса в пределах допустимого.

А взвешенная грязь из труб по идее должна задерживаться еще на этапе предварительной очистки.



#35 Артур

Артур

    Продвинутый пользователь

  • Жильцы дома
  • PipPipPip
  • 862 сообщений

Отправлено 16 October 2016 - 18:41

Подскажите, а как понять, когда пора менять мембрану?

Если Вы заменили картриджи, а струя воды стала тоньше, чем спичка - меняйте.

По нормативу мембрана работает не менее 2-х лет, если вода чистая, и струя хорошая, то её можно заменить и через 3-года.



#36 Артур

Артур

    Продвинутый пользователь

  • Жильцы дома
  • PipPipPip
  • 862 сообщений

Отправлено 16 October 2016 - 18:49

 

Я также предпочитаю Filmtek TW30-1812-75G

По технологии она должна задерживает 96-99% органических и неорганических загрязнений, растворенных в воде величиной до 0,01 микрона.

Вот её и грязь из труб и убивает.

 

Глянул у себя в инструкции к системе обратного осмоса требования к воде:

 

pH                                                        6.5-8.5
Минерализация, мг/л                        <1500
Жесткость, мг-экв/л                           <10
Свободный хлор, мг/л                       <0,5
Железо, мг/л                                      <0,3
Марганец, мг/л                                  <0,1
Перманганатная окисляемость       <5

 

В анализе у нас чуть завышена "Перманганатная окисляемость" и по хлору не понятно. А так все остальное для осмоса в пределах допустимого.

А взвешенная грязь из труб по идее должна задерживаться еще на этапе предварительной очистки.

 

А вот здесь как раз и главную роль играет давление, почему и давление в 4 атмосферы для США или Европы нормально, а в Украине - погибель для мембраны.

Вы наверное первую ступеньку очистки ставите на 5 микрон, я ставил даже на 1 микрон, но тут картриджж умирал не прожив и месяца:(

Вода у нас очень грязная, и именно грязь в малых размерах, проходя через первые три ступени забивает наши мембраны.



#37 Артур

Артур

    Продвинутый пользователь

  • Жильцы дома
  • PipPipPip
  • 862 сообщений

Отправлено 16 October 2016 - 18:57

И не забывайте в обратном ОСМОСе всегда в конце ставить минерализатор, даже самый простейший (от 50 грн.)

Срок его службы 1 год.



#38 Мар'ян

Мар'ян

    Пользователь

  • Жильцы дома
  • PipPip
  • 16 сообщений

Отправлено 16 October 2016 - 22:44

Шановні сусіди, порадьте, будь ласка, оптимальну схему фільтрування води. У мене 2 стояки - один на ванну кімнату, інший - на туалет і кухню. Збираюся ставити великий бойлер у ванну, і невеличкий - в туалет. Питання: чи варто взагалі відмовитися від використання загальної гарячої води, і гріти все самому? Якщо ні, потрібно буде ставити 4 комплекти фільтрів (2 х *(холодна + гаряча)), а це, мабуть, займе багато місця і коштів.



#39 Артур

Артур

    Продвинутый пользователь

  • Жильцы дома
  • PipPipPip
  • 862 сообщений

Отправлено 16 October 2016 - 23:34

Как мы все знаем, вода в Киеве, довольно нормального качества, проблемы бывают только по хлору,

к сожалению Вам это не показали в анализе, обычно СЭС всегда его показывало.

 

Из той информации которую мы имеем, ДБК поставил в доме трубы низкого качества, которые сейчас не-то, что ржавеют, а просто гниют.

Наш ЖЕК сейчас или банкрот или прогорел на финансовых аферах, поэтому 4 месяц у нас нет горячей воды.

В Киеве такое встречается очень редко.

Я надеюсь, что мы создадим ОСББ, и горячей воды в доме не будет всего 2 недели - летом, для профилактики газовиков и тепловиков.

 

Отказываться от горячей воды не стоит, у нас все таки крышная котельная, и стоимость воды и тепла значительно ниже,

чем в домах с централизованным снабжением. 

 

Как организовать оптимальную систему фильтрации могу рассказать на собственном опыте.


  • Хатшепсут и Мар'ян это нравится

#40 Артур

Артур

    Продвинутый пользователь

  • Жильцы дома
  • PipPipPip
  • 862 сообщений

Отправлено 16 October 2016 - 23:42

Вначале поставьте редуктора давления.

В некоторых из квартир их поставил ДБК, в других нет, если они у Вас уже стоят, то все ОК.

Если их нет, могу порекомендовать Honeywell D04FM  (цена около 600 грн).

 

Вот например их можно взять здесь, а можно и в другом месте https://voltar.com.u...d04fm-3-4a.html

 

З.Ы. Все ссылки, что я тут навожу это пример, и не у всех из них я лично покупал данную продукцию






Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных